注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 2415|回复: 25

深基坑的施工基坑边坡稳定及安全防护技术

[复制链接]
发表于 2015-2-28 09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
深基坑的施工基坑边坡稳定及安全防护技术
近年来,随着我国经济的高速发展,高层建筑越来越多,基坑也变得更深、更大,而如何做到基坑边坡稳定及安全防护,保障财产及作业人员的生命安全,已是建筑施工任务的重中之重。本文结合大学城星汇文宇工程深基坑的施工情况对深基坑的施工技术及控制措施进行探讨。
一、前言
大学城星汇文宇工程由14栋住宅楼和相应的公建配套组成,总建筑面积约15万㎡,其中地下部分建筑面积约5万㎡,设两层地下室,地上16层,地上部分建筑面积约10万㎡;基坑深10m,占地面积约3万㎡,土方量达30m3,采用的支护型式有:旋挖灌注桩+拉板、土钉及直接放坡。
二、场地地质情况
根据勘察报告,上覆土层为第四系人工填土(Qml)、第四系坡积层(Qdl)和第四系残积层(Qel);主要为粉质粘土和砂质粘性土,下伏基岩为早古生代变质岩的混合花岗岩(Pz),场地从上至下大体可分9层,自地面向下为: ⑴、杂填土,厚度为:0.6m3.2m,局部分布;⑵、素填土,厚度为:0.7m6.1m,局部分布;⑶、粉质粘土,厚度为:1.0m9.7m,局部分布;⑷、砂质粘性土,厚度为:1.1m7.0m,局部分布;⑸、全风化混合花岗岩,厚度为:1.9m9.8m,局部分布;⑹、强风化混合花岗岩,厚度为:3.6m28.0m,全场分布;⑺、中等风化混合花岗岩,厚度为:0.8m9.6m,局部分布;⑻、微风化混合花岗岩,厚度为:1.0m5.1m,局部分布;⑼、强风化软岩夹层,厚度为:0.8m2.1m,局部分布。
三、基坑支护的施工技术
⑴土方开挖
土方开挖与基坑支护密切配合进行,采用分层开挖土方的施工方法,根据土钉的布置情况,共分为56层,开挖深度约2m。在上一层的土钉墙砼强度达到设计要求后,方进行下一层土方开挖。
⑵直接放坡
采用11放坡,放坡面先挂φ8@150×150钢丝网,预埋φ50PVC泄水管@2000×2000,梅花型布置,然后喷射40C25细石混凝土护面。
⑶土钉施工
1.成孔:开挖土钉施工工作面后,清除坡面虚土,喷射第一层面层混凝土护坡,喷射时,自下而上,厚度不小于40mm。待面层混凝土终凝后,采用一体化液压旋挖钻机(SWDM28)成孔,成孔斜度15°。
2.杆体制作及安装:根据施工图纸,采用120钢筋作拉筋,按照设计要求截取钢筋长度,钢筋上每隔3m焊置一个定位架,以保证杆体有足够的水泥浆保护层。
3.土钉注浆:在孔口处设置止浆塞及排气管,旋紧止浆塞使其与孔壁紧密贴合。采用M25水泥浆一次注浆,边注浆边向孔口方向拔管,直至注满或排气管停止排气为止。放松止浆塞,将注浆管、排气管与止浆塞拔出,用粘性土或水泥浆充填孔口。
4.喷射混凝土
铺设、绑扎面层钢筋网(双向8@150),在土钉端部两侧沿土钉长度方向焊上短段钢筋,并与面层内连接相邻土钉端部的通长加强筋互相焊接,喷射第二层60C25细石混凝土面层。
5.对混凝土表面喷水养护7天。
⑷旋挖灌注桩施工
该工程在两地块间采用旋挖灌注桩+拉板支护。旋挖桩桩径900mm,间距为1100mm,桩长12.9513.65m,桩端入基坑底下4米,桩身砼为C25,拉板设计厚200mm,采用C25砼。
1.测量放线:根据施工图纸及现场控制点,使用全站仪测定桩位,并打入木桩;以“十字交叉法”引到四周用短钢筋作好护桩。
2.埋设护筒:护筒采用板厚为46mm的钢板焊接整体式钢护筒,直径为1.2m,埋深2.0m。利用人工配合钻机开挖,挖坑直径比护筒大0.20.4m,坑底深度与护筒底同高。护筒上设2个溢水口,埋设时,筒的中心应与桩中心重合,其偏差不得大于20mm;并应严格保持护筒的垂直度偏差不大于1%,同时其顶部应高出地面0.3m。护筒位置正确固定后,四周均匀回填粘土,并分层夯实,确保成孔的质量。
3.成孔:桩机钻进时,边钻进边注入泥浆进行护壁,保持泥浆面始终不低于护筒顶下0.5m,钻进过程中随时检测垂直度,并随时调整。成孔后泥浆比重控制在1.20以内。
4.钢筋笼制作及吊装:按设计图纸及规范要求进行制作钢筋笼,钢筋笼主筋采用搭接焊连接,主筋与箍筋采用点焊;25t汽车吊车下放钢筋笼,吊放钢筋笼过程中,必须始终保持钢筋笼轴线与桩轴线吻合,并保证桩顶标高符合设计要求。
5.水下混凝土灌注:水下混凝土灌注应尽量缩短时间,连续作业,确保首批灌注的混凝土初凝时间不早于灌注桩全部混凝土灌注完成时间。
⑸压顶梁及拉板施工
压顶梁、拉板和旋挖灌注桩通过相互钢筋锚固,连成一个支护结构整体。压顶梁截面为1100mm×600mm,位于旋挖灌注桩桩顶,拉板连接两地块旋挖灌注桩桩顶压顶梁,厚200mm,配置20@200,均采用C25砼。
拉板保护措施:拉板浇筑后,在外围采用彩钢板进行围蔽,待砼强度达到100%后,方可堆放材料,堆放前垫上合板保护砼面,卸放材料时要轻放,并严格控制堆放重量,不得超过设计荷载限值的40kpa
⑹基坑排水
基坑顶、底四周设置排水沟(300mm×300mm),坡度1%,沿排水沟每30m左右设一个集水井(800mmx800mm,深1000mm),出水端设置三级沉淀池,将雨水及地下渗水导流排入集水井,经集水井中的抽水泵泵送排往地面排水系统、沉淀后排入市政地下水道。
四、施工过程控制
保证基坑支护的施工质量是整个深基坑工程施工的关键,所有施工人员必须对此有高度一致的认识,严格按照设计图纸、规范要求、施工方案施工,确保施工的顺利、有序地进行。
⑴施工准备阶段的质量管理
1.认真学习和领会图纸,组织工程技术人员对设计图纸进行会审,使施工人员掌握施工图的内容、要求和特点。
2.编制好专项施工方案,以确保工程好、快、省、安全、优质、高速、低耗地完成。
3.把好材料的质量关。钢筋、水泥等材料进场必须有合格证及检验报告,进场后,必须在监理人员的见证下取样送检,检验合格方可使用。
4.施工机具设备投入使用前应检修完善,并坚持制度性的保养、检修,确保其正常,不得因机械故障影响工程质量,测量仪器须经有关部门年检合格。
⑵施工过程中的质量管理    首先,对开挖边线及高程控制点及时进行校对复核;其次,做好技术交底,严格按照设计图纸,专项施工方案及相关规范规程进行施工,减少和避免返工现象;最后,落实专项专人责任制和奖罚制度。
五、基坑变形监测
为了随时了解基坑边坡在开挖及使用过程中的变形情况,在坡顶布置了53个监测点,对顶部水平位移、顶部竖向沉降、深层水平位移、周边管线变形、地下水位监测、周边地表竖向变形等项目进行监测。基坑开挖施工期间每开挖一层至少观测1次,基坑开挖完毕后,每10天测1次。经监测,各项目监测点累计变化值均在报警值允许范围内,边坡一直稳定,未出现裂缝、局部坍塌等危害现象。
六、结语
实践证明,工程采用本文介绍的深基坑施工技术及控制措施,在施工及使用期间,基坑整体形状良好,未发生任何滑坡或失稳事故,周边道路及建筑物未出现开裂及下沉现象,完全能够满足施工的安全要求,因此,具有较好的参考
发表于 2015-2-28 09:36 | 显示全部楼层
嗯,赞成,最反对的就是不顾技术标准赶进度
 楼主| 发表于 2015-3-4 09:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-3-7 09:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-3-9 08:54 | 显示全部楼层
发表于 2015-3-11 09:27 | 显示全部楼层
基坑监测应根据天气变化情况适当增加观测次数
 楼主| 发表于 2015-3-12 08:58 | 显示全部楼层
发表于 2015-3-24 14:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-4-28 09:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-10-7 09:13 | 显示全部楼层
发表于 2016-8-16 11:36 | 显示全部楼层
嗯,赞成,最反对的就是不顾技术标准赶进度
 楼主| 发表于 2016-8-16 19:05 | 显示全部楼层
发表于 2016-10-8 09:12 | 显示全部楼层
发表于 2016-10-8 09:12 | 显示全部楼层
发表于 2016-10-17 14:48 | 显示全部楼层
说的还比较详细  谢谢!
 楼主| 发表于 2016-10-23 16:11 | 显示全部楼层
发表于 2016-11-20 07:48 | 显示全部楼层
不错,学习一下
发表于 2016-11-20 07:48 | 显示全部楼层
不错,学习一下
发表于 2016-11-20 07:48 | 显示全部楼层
不错,学习一下
发表于 2016-11-20 07:48 | 显示全部楼层
不错,学习一下
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party

GMT+8, 2024-4-25 20:53

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表