  1) 配电系统应设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱,实行三级配电。
  配电系统宜使三相负荷平衡。220V380V‘单相用电设备宜接,A,220/380V三相四线系统;当单相照明线路电流大于30A寸,宜采用220/380V三相四线制供电。室内配电柜的设置应符合JGJ 46~2005规范中第6.1节的规定。
  2) 总配电箱以下可设若干分配电箱;分配电箱以下可设若干开关箱。
  总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m
  3) 每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含插座)o
  4) 动力配电箱与照明配电箱宜分别设置。当合并设置为同一配电箱时,动力和照明应分路配电;动力开关箱与照明开关箱必须分设。
  5) 配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所,不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、潮气及其他有害介质中,亦不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、液体浸溅及热源烘烤场所。否则,应予清除或做防护处理。
  6) 配电箱、开关箱周围应有足够2人同时工作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品,不得有灌木、杂草。
  7) 配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作,钢板厚度应为1.2,-2.Omm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm,箱体表面应做防腐处理。
  8) 配电箱、开关箱应装设端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.41.6m。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为O.81.6mo
  9) 配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先安装在金属或非木质阻燃绝缘电器安装板上,然后方司整体紧固在配电箱、开关箱箱体内。金属电器安装板与金属箱体应做电气连接。
  10) 配电箱、开关箱内的电器(含插座)应按其规定位置紧固在电器安装板上,不得歪斜和松动。
  11) 配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘E线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的N线必须通过N线端子板连接E线必须通过PE线端子板连接。
  12) 配电箱、开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘导线。导线绝缘的颜色标志应按JGJ46—2005规范中第5.1.11条要求配置并排列整齐;导线分支接头不得采用螺栓压接,应采用焊接并做绝缘包扎,不得有外露带电部分o
  13) 配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及电器正常不带电的金属底座、外壳等必须通过PE线端子板与PE线做电气连接,金属箱门与金属箱体必须通过采用编织软铜线做电气连接。
  14) 配电箱、开关箱的箱体尺寸应与箱内电器的数量和尺寸相适应,箱内电器安装板板面电器安装尺寸可按照表16—15确定。
  15) 配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面。
  表16—15配电箱、开关箱内电器安装尺寸选择值
  
间距名称
  
  
最小净距/玎眦
  
  
并列电器(含单极熔断器)间
  
  
30
  
  
电器进、出线瓷管(塑胶管)孔与电器边沿间
  
  
15A,30
  
20~30A,50
  
~>60A,80
  
  
上、下排电器进出线瓷管(塑胶管)孔间
  
  
25
  
  
电器进、出线瓷管(塑胶管)孔至板边
  
  
40
  
  
电器至板边
  
  
40
  
  16) 配电箱、开关箱的进、出线口应配置固定线卡,进出线应加绝缘护套并成束卡固在箱体上,不得与箱体直接接触。移动式配电箱、开关箱的进、出线应采用橡胶护套绝缘电缆,不得有接头。
  17) 配电箱、开关箱外形结构应能防雨、防尘。

 楼主| 发表于 2014-11-17 09:30 | 显示全部楼层
电要用,配电箱及开关箱要设置好。
发表于 2014-11-17 09:54 | 显示全部楼层
学习一下,应该把标准的来源写清楚!
发表于 2014-11-17 10:42 | 显示全部楼层
学习一下,应该把标准的来源写清楚!
发表于 2014-11-17 13:03 | 显示全部楼层
学习一下,应该把标准的来源写清楚
发表于 2014-11-17 16:21 | 显示全部楼层

学习一下,应该把标准的来源写清楚
发表于 2014-11-17 22:12 | 显示全部楼层
学习,按什么标准
发表于 2014-11-24 13:32 | 显示全部楼层
学习下。
发表于 2014-12-1 17:08 | 显示全部楼层
三级配电,一机一箱基本就没见到哪个单位能真正做到
发表于 2015-11-28 11:42 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2019-7-12 10:37 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
发表于 2019-7-26 11:32 | 显示全部楼层
学习了,学习
发表于 2020-8-5 08:32 | 显示全部楼层

感谢楼主分享,学习一下。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party

GMT+8, 2024-4-19 18:33

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表