发表于 2013-9-4 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要体积参数,来源于调节池来水水量的变化图,——将一天中的调节池小时变化量绘成图,首尾相联作直线,并作平行切线,得到最高、最低切点,两点的差值即为调节池的理论容积,在理论容积基础上增大13%左右,即为实际容积。
水质均衡:利用来水水质与同期来水水量的乘积,得到来水水质变化图,计算水质调节效果。为后续处理提供水质参数。
一般调节池多有沉淀,为了防止沉淀池池底於泥,可设置搅拌或曝气装置;因为污水水质比重差别大,设置的搅拌或曝气能耗差别较大,生活污水的参数(供参考):0.002KW/立方米每天,