1、煤气设备、管道应明确划分管理责任区域,供需双方的分界面必须清晰(交接点和操作权属等),并签订书面分工管理协议。

2、各种主要的煤气设备、阀门、放散管、排水密封罐、管道支架等要编号,号码应标在明显的地方。对各自管辖范围内的煤气管道按《工厂设计统一技术规定》执行,管道上应刷有色标、色环、介质流向,各类横穿道路的架空煤气管道及通廊标明其煤气种类及下部标高, 字迹清晰、方向正确、颜色可辩。

3、主要的煤气设备、阀门(湿式水封)、放散管、排水密封罐等应进行日常、定期检查,保持煤气设施的功能完好并将检查情况记录备查,做好煤气设备(管网)的长周期管理工作。

4、煤气设施应进行日、季、年检查。对于设备腐蚀情况、管道壁厚、支架标高等每年重点检查一次,并将检查情况记录备查。设备隐患缺陷及时登记,落实整改。

5、煤气、天然气系统管道计算压力大于等于105Pa(表压)设施(安全附件设施),还应执行压力容器的年度检查、压力管道的在线检验和使用登记工作。

6、煤气设备的操作室(值班室)应有煤气工艺流程图,图上应标明煤气设备及其附属装置的编号。

7、煤气设施的人孔、阀门、仪表等经常有人操作的部位,均应设置固定平台。安全防护栏杆及梯子,平台、防护栏杆及梯子的安装必须符合安全技术要求。

8、所有可能泄漏煤气的地方均应挂有提醒人们注意的警告标志。悬挂的安全警示牌应端正、区域适当、字迹完整清晰。设备上的安全装置、危险警报设施,必须定期检查与校核,保持完好状态。

9、煤气的生产、回收及净化区域内,不应设置与本工序无关的设施及建筑物。



该贴已经同步到 lszhangrg的微博
 楼主| 发表于 2011-12-22 09:52 | 显示全部楼层
煤气有危险,设施安全管理要到位。
发表于 2011-12-22 11:53 | 显示全部楼层
最好要有可燃气体自动报警仪
头像被屏蔽
发表于 2011-12-27 10:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-12-5 12:09 | 显示全部楼层
煤气是无色无味,难以捕捉,只好管理好它。
发表于 2012-12-5 13:56 | 显示全部楼层
可燃气体检测和消防器材没考虑到
发表于 2019-6-14 13:12 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主!