施工现场电气防火的对策分析


通过历年来对施工现场电气防火检查情况,针对施工现场的电气火灾隐患多,火灾危险性大等情况,分析了电气火灾的原因,提出了防止电气火灾的主要对策,减少因为电气火灾给生产经营造成的不必要损失。

一、电气火灾趋势

火灾原因排位来看,除明火源引起的火灾外,电气火灾占居第二位,有的地区为第一位。一旦成灾损失惊人,甚至带来严重的社会危害,还严重影响人们的生产、工作和生活,在政治和经济上造成的影响和损失有时是极为惨重的。因此,控制电气火灾的发生,是消防工作的一项经常性的重要内容,对减少火灾损失起着举足轻重的作用。

随着科学技术的发展,机械化作业的提高,电能的使用越来越广泛,当然对电气设备、线路隐患的检查技术性要求也越来越高,难度也越来越大,往往检查时很难面面俱到,以至因电气短路、过载、电器设备使用管理不当而引发的火灾接连发生,造成难以挽回的影响。因而我们不能掉以轻心。

二、施工现场电气火灾原因
  施工现场一般具有可燃材料多、多种大功率的电器集中使用的特点,如:各种电动机、特种设备、电焊机、照明用电及临时驻地食堂的电暖器、电冰箱、电饭锅等,多数还是全天候24小时处于营业运行状态,因而火灾危险性大。经调查资料显示,施工现场电气火灾大体有以下几个方面的原因:
  1、电线线路布线不规范,线路本身存在隐患。有些施工现场在安装电源线时,违规操作,有的为了达到降低成本的目的,使用次品、伪劣电气线路设备,使这些场所在电气防火方面存在着先天隐患;同时,在日常的电气管理与维修的过程中,由于检修人员不专业,素质也参差不齐,对电气设备管理使用不当,一旦出现故障,仓促维修,尤其是保险装置熔断,不找原因,甚至干脆用铜丝等金属丝来代替保险丝,久而久之,接头氧化受损,电阻增大,电线发热老化,使电气线路的寿命大大缩短,其危险性大大增加。一次,在对一个施工工地进行安全检查,发现连接照明灯具与主电源线的竟然是电话线。
  2、私拉乱接现象严重。在施工现场,临时用电较多,为达到临时用电的目的,一些稍稍“懂得”电知识的人员,虽然对电气线路及设备情况不熟悉,在使用中为图方便往往私拉乱接,造成线路和设备过载、老化、接触不良和三相电流不平衡等。还有的临时线路环境复杂,受外力损坏,而漏电打火成灾; 
  3、电气设备使用管理不当。电气设备使用管理不当引起火灾占整个电气火灾相当大的比例,如操作直接用螺丝拧在木板上,且插座接用大功率电气设备,电视、VCD音响等设备长时期处于工作带电状态,通风条件差,容易发热漏电打火。电热器、大功率照明灯距可燃物较近都有可能造成电气火灾。例如1994年12月7日震惊中外的新疆克拉玛依友谊宾馆大火,一次死323人,就是因为舞台上方照明灯烤着幕布蔓延而造成的。
   4、线路漏电打火。目前,在许多施工现场,大家对电气线路因接地漏电引起的短路火灾认识不足。电气导线间短路瞬间电流增大,容易引起火灾,这是一般的用电常识。  5、雷电引起火灾。因雷电引起的火灾,虽然比例不大,但对人员伤亡和周围建筑物损坏程度巨大。一次,在对一处施工现场进行检查,发现,在圈起来的施工现场院内,有一座变压器,而工地内的氧气乙炔库房就建在变压器下面,将变压器的底面作为氧气乙炔库的库房顶,将氧气乙炔同室存放,针对这一条,就违反了安全规则,如果遇到雷雨天气,一旦变压器遭遇雷击,氧气乙炔爆炸,不亚于一颗小型的氢弹。后果将不堪设想,所幸当时没有雷雨天气,当即整改。
  三、施工现场电气消防安全管理对策
  如何加强施工现场电气设备的消防安全管理,主要应做好以下几个方面的工作:
  一是严把源头关。施工现场建造必须符合国家建筑设计防火规范及电气安装和施工规程。电气线路应单独敷设,并采取隔热阻燃材料加以保护。插头、插座要使用符合国家标准的产品,采用技术监督部门认可的漏电、短路、过负荷保护装置。
  二是加强施工现场建址初期的检查力度。,做到随时发现,随时纠正,特别是对现场的材料及电气线路应重点进行检查,针对发现的问题及时整改,这样即保证了施工现场建址完成,同时电气消防也达到合格标准,又减少了因为整改而造成的不必要损失。
  三是运用先进技术检测。使用现有先进的技术手段,定期对电气线路和设备进行检测,是做好电气线路设备防火工作的有效手段。随着时间的推移和经营的发展,尤其是宿营车的电气设备,往往因各种不同原因,出现过载、发热漏电等现象,这时单靠老式的摇表、及电压表一个线头一个线头解开后再检测,将是事倍功半,不可避免影响生活生产。而现在我们可以运用先进的红外热像仪和超声波头探测仪等技术手段,定期对电气线路进行热成像分析和接触不良放电检测,发现隐患及时整改消除。
  四是对电气设备加强管理。施工现场必须把电气设备消防安全管理作为一个重要内容,根据不同设备的性能特点,采取切实有效的管理措施,如对电气设备应置于通风干燥处,并与可燃物应保持一定的安全距离等。对电气设备的维护要定点定人并且有严格的检查、奖惩措施,杜绝私拉乱接现象的存在。对确实因施工生产、生活的需要而增加的电气设备,必须经过负荷计算,确保不超出额定电功率。新职工上岗前必须进行消防安全培训
  五是加强对电气漏电保护。在防漏电具体的技术措施上,可在现场电源进线处装设带漏电保护功能的熔断器。  

六是加强宣传教育,实行全员防火安全责任制。要想有效地控制电气火灾,宣传教育工作尤为重要,可通过板报、媒体宣传,举办技能培训班等多种方式,使大家认识到电气火灾的危害,提高施工现场电器设备的技术管理水平。对电工、电焊工及电气操作、运行、管理人员等特殊工作实行持证上岗。消防工作贯彻预防为主,防消结合的方针,实行防火安全责任制,这是我国现行法律的规定。施工现场电气设备消防安全管理上都要贯彻谁主管谁负责,谁实施谁负责的原则,杜绝不合格电气设备进入施工现场,杜绝违规操作和有关电气设备隐患的失控漏管。
  七是加强消防监督,强化依法管理。段、车间各包保部门应对施工现场存在的电气火灾隐患,做到及时发现,及时督促整改;对存在重大火灾隐患依照有关规定及时建档立案,召开安全、技术部门人员参加的论证和分析原因,拟订整改方案,限期责任部门将隐患清除;对因消防责任不落实违章操作造成电气火情、火灾,要坚持“三不放过”的原则,发生一起,查处一起。另外可根据需要适时开展专项治理,以杜绝因电气灾害引起的群死群伤和重特大火灾事故的发生。

电气设备是确保施工生产正常运行必不可少的主要动力能源,应该引起我们的高度重视。可以说施工现场只要设计建造规范,审核过程中严格要求,在使用过程中加强安全管理消防安全检查,各部门间紧密配合协作,施工部门能够在使用过程中严格要求自己,做好电气设备火灾预防工作,就一定能够杜绝电气火灾事故的发生。

 楼主| 发表于 2011-11-30 22:39 | 显示全部楼层
还行,再细化谢就更好了。
发表于 2011-12-1 08:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-12-1 12:22 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2018-12-11 21:21 | 显示全部楼层
施工现场电气防火的对策分析
发表于 2020-8-3 10:18 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!看看 了解了解!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party

GMT+8, 2024-3-28 21:57

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表