综采(掘)工作面电气包括工作面小型电器、各类电缆、综采(掘)设备主要电气部分、高压防爆开关类、移动变电站、组合开关、矿用隔爆真空磁力启动器及各类设备的正常使用(备用)的防爆电动机和电控部分等。
1、班检
(1)检查各类螺栓是否齐全、紧固,垫圈、弹簧垫、密封圈、挡板是否齐全、合格。
(2)检查各类电气开关的操作手把是否灵活、可靠,闭锁销钉是否齐全,指示灯和仪表指示是否正确。
(3)检查移动
变电站的温升是否正常,检查各类电动机的运转声音、温升(冷却水)是否正常。
(4)检查电缆悬挂是否整齐,电缆是否有被埋压、碰挤等损伤现象。
(5)检查各类信号、通讯、保护、控制系统性能是否良好,动作是否灵敏可靠;各类闭锁装置是否完整可靠。
(6)检查各类小型电器悬挂是否标准、杜绝失爆。
(7)检查各类保护是否灵敏可靠和畅通使用。
2、日检
(1)进行班检的全部内容,并处理班检过程中不方便处理的各种问题。
(2)对移移动
变电站、高低压开关进行模拟漏电试验,并检查漏电保护装置的动作是否可靠,故障信号指示是否正确。
(3)清理设备卫生及设备周围杂物。
(4)检查各类电气设备接地系统是否完善。
(5)更换不完好设备、小电、电缆等。随着工作面向前的推进,向外移动设备。
(6)各种保护装置、电器闭上锁是否齐全和灵敏可靠。
3、周检
(1)检查各类电气设备的电气与机械闭锁装置是否可靠。
(2)检查开关电气部件的接线是否紧固、各类小继电器、制动隔离开关及启动(停止)按钮的使用完好情况,并打磨接点。
(3)检查电气设备进出线头的压接情况,如有松脱的应立即处理,防止
故扩大化。
(4)检查各类电气的防爆面,并测量隔爆间隙,在防爆面上涂抹凡士林。
(5)测定开关、电缆、各类电动机(包括备用)的对地绝缘情况,达不到绝缘程度的应及时处理整改。
(6)进行日检的全部工作,并处理日检过程中不方便处理的各种问题。
4、月检
(1)对全部防爆电气设备进行全面的防爆性能检查。
(2)对所有电气系统进行绝缘电阻的测定工作。
(3)对高压电缆的外表进行详细检查,并测定高压电缆的绝缘电阻。
(4)测定接地网络的对地绝缘电阻。
(5)试运转时转动是否平稳,无明显震动。
(6)进行周检的全部工作,并处理周检过程中不方便处理的各种问题。
经过月检,电气系统要求达到“三无”、“四有”、“两齐”、“三全”。