使用方法
    使用前要检查连接部位是否漏气,可涂上肥皂液进行检查,确认不漏气后才进行实验。
    在确认减压阀处于关闭状态(T调节螺杆松开状态)后,逆时针打开钢瓶总阀,并观察高压表读数,然后逆时针打开减压阀左边的一个小开关,再顺时针慢慢转动减压阀调节螺杆(T字旋杆),使其压缩主弹簧将活门打开。使减压表上的压力处于所需压力,记录减压表上的压力数值。
    使用结束后,先顺时针关闭钢瓶总开关,再逆时针旋松减压阀。

    注意事项

    1. 室内必须通风良好,保证空气中氢气最高含量不超过1%(体积比)。室内换气次数每小时不得少于三次,局部通风每小时换气次数不得少于七次。
    2. 氢气瓶与盛有易燃、易爆物质及氧化性气体的容器和气瓶的间距不应小于8米。
    3. 与明火或普通电气设备的间距不应小于10米。
    4. 与空调装置、空气压缩机和通风设备等吸风口的间距不应小于20米。
    5. 与其他可燃性气体贮存地点的间距不应小于20米。
    6. 禁止敲击、碰撞;气瓶不得靠近热源;夏季应防止曝晒。
    7. 必须使用专用的氢气减压阀,开启气瓶时,操作者应站在阀口的侧后方,动作要轻缓。
    8 .阀门或减压阀泄漏时,不得继续使用;阀门损坏时,严禁在瓶内有压力的情况下更换阀门。
    9. 瓶内气体严禁用尽,应保留0.2-0.3 MPa以上的余压。