注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 558|回复: 0

众智博睿干货分享:气体灭火系统9

[复制链接]
发表于 2019-10-11 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
气体灭火系统(综合能力部分)
【考点四】管材、管道连接件进场检验
1.品种、规格、性能等符合相应产品标准和设计要求;
2.镀锌层不得有脱落、破损等缺陷;
3.螺纹连接管道连接件不得有缺纹、断纹等现象;
4.法兰盘密封面不得有缺损、裂痕;
5.密封垫片应完好无划痕;
6.尺寸、厚度及允许偏差应符合其产品标准和设计要求。
【考点五】系统组件进场外观检查要求
1.品种、规格、性能等应符合国家现行产品标准和设计要求
2.系统组件无碰撞变形及其他机械性损伤;
3.组件外露非机械加工表面保护涂层完好;
4.组件所有外露接口均设有防护堵、盖,且封闭良好,接口螺纹和法兰密封面无损伤;
5.铭牌清晰、牢固、方向正确;
6.同一规格的灭火剂储存容器,其高度差不宜超过20mm;
7.同一规格的驱动气体储存容器,其高度差不宜超过10mm。
【考点六】阀驱动装置检查要求
1.电磁驱动器的电源电压符合系统设计要求。
通电检查电磁铁芯,其行程能满足系统启动要求,且动作灵活,无卡阻现象。
2.气动驱动装置储存容器(氮气瓶)内气体压力不低于设计压力,且不得超过设计压力的5%,气体驱动管道上的单向阀启闭灵活,无卡阻现象。
3.机械驱动装置传动灵活,无卡阻现象。
【考点七】选择阀及信号反馈装置的安装
1.选择阀的安装位置靠近储存容器,安装高度宜为1.5m~1.7m。
选择阀操作手柄应安装在便于操作的一面,当安装高度超过1.7m时应采取便于操作的措施;
2.采用螺纹连接的选择阀,其与管网连接处宜采用活接;
3.选择阀的流向指示箭头要指向介质流动方向;(单向阀、选择阀都有箭头)
4.选择阀上要设置标明防护区或保护对象名称或编号的永久性标志牌,并应便于观察;
5.信号反馈装置的安装符合设计要求。