消防产品一旦出现假冒伪劣或者过期的情况,将会造成不可估量的后果!

实验告诉你假冒灭火器危害有多大!
假冒灭火器一旦投入使用,不仅会导致消防设施、器材无法正常使用,还会造成先天性火灾隐患。那假冒伪劣的灭火器究竟危害有多大?消防官兵进行了真假消防产品灭火实验。
实验:假冒灭火器灭火 火苗直接蹿起来
在实验中,消防官兵点燃一个约有200毫克汽油的空铁桶,随后他从假冒伪劣消防产品中随机抽取了一个灭火器进行灭火,结果火苗始终不能被扑灭,甚至越灭越大。随后,消防人员采用合格且同一规格的灭火器进行了灭火试验,短短几秒钟火焰就被喷灭。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注 册

x
 楼主| 发表于 2019-5-8 15:06 | 显示全部楼层
如何辨别消防产品真伪呢?这里有一些妙招!一看就会,快来了解吧!

灭火器:瓶体上贴有两张防伪“身份证”

1、注意商标

手提式干粉灭火器瓶体上的商标应端正、不缺边少字,无明显皱褶、气泡等缺陷,灭火剂、驱动气体的种类、充装压力、总质量、灭火级别、操作方法、注意事项、制造厂商名字和生产日期说明齐全,必须有“灭火器一经开启,不得重复使用、充装”的警示性文字说明,内容不全的,一般为不合格。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注 册

x
 楼主| 发表于 2019-5-8 15:10 | 显示全部楼层
2、注意筒体

灭火器瓶体外表涂层应色泽均匀,无龟裂、气泡、无明显刮痕、碰伤、磕伤,无腐蚀、泄漏等缺陷,否则为不合格产品。合格灭火器的底圈或颈圈等部分,应有该灭火器的水压试验压力值、出厂年份的钢印。灭火器瓶身上的编号要与灭火器销售商提供的国家检验部门颁发的检验合格证书上的编号一致。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注 册

x
 楼主| 发表于 2019-5-8 15:12 | 显示全部楼层
3、注意压力

灭火器压力表分为红、黄、绿三个区域,压力指针达不到绿色区域的为不合格产品。压力指示器的种类应与该灭火器的种类相符,充装量大于3公斤的灭火器应配有喷射软管;灭火器应安装保险销,且保险销的铅封(塑料带、线封)应完好无损,否则为不合格产品。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注 册

x
 楼主| 发表于 2019-5-8 15:14 | 显示全部楼层
4、注意“身份证”信息

正规灭火器上通常会有两张贴纸标志,其中一张为红黑色覆膜的,一张为黑白色纸质的,这两张都是灭火器的“身份证”,其中红黑色覆膜的是“身份证”的正本,由灭火器终身携带;黑白色纸质的是副本,是“身份证”的备份。“身份证”只有表层的塑料膜可以撕下来,因而无法被转移到别的灭火器上。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注 册

x
 楼主| 发表于 2019-5-8 15:16 | 显示全部楼层
5.应急照明灯:发光时间不能少于90分钟

合格的消防应急照明灯和疏散指示标志灯制作的材质多为不容易燃烧的材料,一旦起火断电就能自动启动。假冒应急照明灯经常使用塑料材质,用打火机只要10秒就可以引燃,而且在断电后不能自动打开。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注 册

x
 楼主| 发表于 2019-5-8 15:19 | 显示全部楼层
6.区别真假应急灯,有以下几种方法:

1、合格资料不可少
购买前应查看产品的型式认可证书和检验报告。消防应急照明灯和疏散指示标志灯是型式认可产品,销售方要提供相应的型式认可证书和检验报告,并能在中国消防产品信息网上查询到,并且产品上都应贴有新的身份证标识。
2、内外一致很重要
合格的产品在灯体上要有消防产品身份证标识、充电信号灯、实验开关按钮、合格证、出厂日期以及生产厂家名称和相关的技术参数。不合格的产品以上内容或模糊不清或不全缺项。消防应急照明灯和疏散指示标志灯的电池也是个别生产厂家以次充好、以假乱真的主要部件。灯内所用电池应明确标注型号、电压、容量等内容,且应和该产品的检验报告相符。如果没有这些内容或者与检验报告不符则为不合格消防产品。
3、简单测试知分晓
消防应急照明灯和疏散指示标志灯在断电后应能立即投入到应急状态,持续发光时间不能小于90分钟。您在购买时最好先选购一个回去做一下放电试验。如果应急时间小于90分钟的话则为不合格产品。
 楼主| 发表于 2019-5-8 15:20 | 显示全部楼层
7.室内消火栓:阀体、水带、水枪均需认真查验
消火栓主要由消火栓箱、消火栓、水枪、水龙带、挂架、水龙带卡扣、消防按钮组成。合格的室内消火栓,各部分组件应齐全并完整好用。消费者可对照以下内容进行查验。

1、消火栓阀体

要注意消火栓阀体是否标注铸出型号、规格和商标。栓体内表面应涂防锈漆,无严重锈蚀,否则判断为不合格。固定接口的型式应为KN型,手轮的轮缘上应明显铸出表示开关方向的箭头和字样。阀杆升降应平稳、灵活,不应有卡阻和松动现象。还可用吸铁石材料判断阀杆材料是否为铜质。消防接口表面应有型号、规格、商标或厂名等永久性标志。接口表面应进行阳极氧化处理或静电喷塑防腐处理。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注 册

x
 楼主| 发表于 2019-5-8 15:22 | 显示全部楼层
2、消防水带

产品标识。每根水带应以有色线作带身中心线,在端部附近中心线两侧须用不易脱落的油墨印上产品名称、设计工作压力、规格、经线、纬线及衬里的材质等。
织物层外观质量。合格水带的织物层应编织均匀,无跳双经、断双经、跳纬及划伤。
水带长度。用卷尺测量整卷水带总长度,如测得长度小于水带长度规格1米以上的,则判定该产品不合格。
压力试验。截取1.2米长的水带,使用手动试压泵或电动试压泵平稳加压至试验压力,保压5分钟,检查是否有渗漏现象,有渗漏则不合格。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注 册

x
 楼主| 发表于 2019-5-8 15:25 | 显示全部楼层
3、消防水枪

消防水枪枪体表面材料应采用耐腐蚀材料制造,经防腐蚀处理。铸件表面应无结疤、裂纹及孔眼,铝制件表面应进行阳极氧化处理。
抗跌落性能试验中,水枪以喷嘴朝上、喷嘴朝下以及水枪轴线处于水平状态三个位置,从离地2米左右的高处(从水枪的最低点算起)自由落到坚硬的水泥地面上。水枪于每个位置坠落两次后检查,应仍能正常操作使用。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注 册

x
 楼主| 发表于 2019-5-8 15:30 | 显示全部楼层
4.室外消火栓:阀体内应涂防锈漆

室外消火栓要求铸铁件、铸铜件表面光滑,没有明显砂眼、气孔、裂纹等缺陷。外露部分应涂红色漆,色泽均匀,无龟裂、划伤和碰伤。阀体内表面应涂防锈漆。
栓体上还应清晰地铸出型号、规格、商标或厂名等永久性标志,应有自动排放余水装置。
水带连接口和吸水管连接口应使用机械性能不低于HPb59的黄铜或不锈钢制造。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注 册

x
 楼主| 发表于 2019-5-8 15:32 | 显示全部楼层
5.消防产品“真面目”可网上查询

如果您想查询自己购买的消防产品是否为合格产品,可登录“中国消防产品信息网”(网址http://www.cccf.com.cn)查询,核对所购买的消防产品是否属于网站上备案的产品,凡有备案的产品一般都为合格产品。
同时,正规厂家出品的消防产品都要有“一书一报”,即消防产品合格评定中心所出具的产品型式认可证书和国家级消防产品质量监督检测中心出具的消防检验报告,二者缺一不可。您在购买使用消防产品时,一定要确认这些证书。

记住以上内容,假的消防产品将无处遁形!快行动起来吧,检查一下你单位、公司的消防用品!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注 册

x
发表于 2019-5-24 21:39 | 显示全部楼层
非常实用的帖子,谢谢楼主
 楼主| 发表于 2019-5-27 09:09 | 显示全部楼层
咖啡水库 发表于 2019-5-24 21:39
非常实用的帖子,谢谢楼主

每家都有灭火器,有关常识还是要了解的。。。。
发表于 2019-5-27 09:17 | 显示全部楼层
安全无小事
 楼主| 发表于 2019-5-28 09:20 | 显示全部楼层

安全无小事,安全永远第一。。。。
发表于 2019-5-28 11:09 | 显示全部楼层
好东西,学习了
发表于 2019-5-28 11:18 | 显示全部楼层
很好,可以作为安全检查的标准。
 楼主| 发表于 2019-5-29 09:06 | 显示全部楼层
296457171 发表于 2019-5-28 11:18
很好,可以作为安全检查的标准。

作为培训案例也可以的。。。。
发表于 2019-6-3 08:35 | 显示全部楼层
非常实用的帖子,谢谢楼主
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party

GMT+8, 2024-3-29 01:05

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表