注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 900|回复: 2

消防水泵房的设置要求

[复制链接]
发表于 2019-3-14 00:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、单独建造的消防水泵房,耐火等级不应低于二级;
2、附设在建筑内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下或室内与室外出入口地坪高差大于10米的地下楼层
3、疏散门应直通室外或安全出口;
4、附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2H的隔墙和1.5H的楼板与其他部位隔开,开向疏散走道的门应采用甲级防火门。

发表于 2019-3-18 14:33 | 显示全部楼层
zzz
发表于 2019-4-14 14:46 | 显示全部楼层
消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party

GMT+8, 2024-4-19 00:53

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表