注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 869|回复: 2

柴油发电机房布置在民用建筑内的要求

[复制链接]
发表于 2019-3-14 00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、布置在首层或地下一、二层;
2、不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻;
3、应采用耐火极限不低于2H的防火隔墙和1.5H的不燃性楼板与其他部位分隔,门应采用甲级防火门。(柴油的闪点不应低于60°-丙类)
4、机房内设置储油间时,总储存量不应大于1m³。储油间耐火极限不低于3H的防火隔墙与发电机间分隔;确需在防火墙上开门时,应设置甲级防火门。
5、应设置火灾报警装置;
6、应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施,当建筑内其他部位设置自喷灭火系统时,机房内应设置自喷灭火系统。

发表于 2019-3-14 09:17 | 显示全部楼层
好东西,学习了,我刚好要找这个呢
发表于 2019-3-14 20:12 | 显示全部楼层
5、应设置火灾报警装置;这个有哪个法律或者标准要求?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party

GMT+8, 2024-4-19 02:39

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表